附件 webwxgetmsgimg (1).jpg
左图大块头为PLC,后边扩展两个模块,右边为分布式IO模块,扩展了一个模块。
个人感受,PLC的外形不如S7-1200/1500好看。实际试用时,从上电到系统启动完成时间较长,保守估计一分钟以上。扩展模块尺寸相当小,某些细节方面设计很不错,白色标签可以抽出,但是标签太小了,写字也不好写。这不重要。不同功能模块颜色不一样,图上蓝色的模块为DI模块,绿色为DO模块,橙色为AI模块,类比西门子ET200SP的模块,辨识度更好。
附件 webwxgetmsgimg.jpg
模块安装方式与西门子有些区别,与ET200SP系列比较,模块与基座单元插拔均很方便,但是基座单元的更换,就不一样了。西门子的基座单元是左右连接一个连一个,拆卸的时候需要将左右均掰开一定空间,而AB采用的是垂直安装方式,PLC与模块的最右侧均有一个卡槽(被上图中DANGER字样的盖板挡住了),基座单元只需顺着卡槽直接插到底就行。AB的垂直拆卸方式明显比西门子的左右拆卸方式更合理。

步入正题。
第一部分:IP设置
看起来明明很简单的东西,却让我感觉巨坑!
我们先回顾一下PORTAL/STEP7怎么设置IP。打开PORTAL,在硬件组态中组态好CPU/设备,在可访问设备列表中选出对应的设备分配好就行。如果有几个相同的设备,还可以选择点亮LED,通过指示灯的闪烁就能找到对应的是哪一台设备。至于AB?说来话长。

1. 打开RSLINX,建立一个网络驱动器,填好该项目涉及到的所有IP地址,具体设置请查询《CompactLogix 5370控制器》,官网下载1769-um021_-zh-p文档,第四章,不再赘述。
2. 后面几步其实上述文档也有,但是有一个地方容易出问题,我还是单独说一下,请打开BootP DHCP TOOL软件(Studio5000自带);
3. 点TOOL——Network Setting选项,确认IP网段设置,点OK;
附件 1.jpg
4. 等待扫描出硬件,如上图;
5. 根据你设备的MAC地址,选择双击,这时你可以输入IP地址了,点OK,这样下边就有了这个设备的信息(包括MAC地址和IP地址);
附件 2.jpg
6. 这样IP地址就设置完成了吗?哼哼,少年,你太天真!这时候你发现中间最右方多了两个按钮,分别是Enable BootP DHCP和Disable BootP DHCP,分别是:使能自动获取IP地址和禁止自动获取IP地址。那我们应该点哪个呢?如果你运气够好,点Disable,也许可以成功,我没成功过。更可靠的方式是点Enable,然后开始祈祷不要报错。如果报错,确认以后再点,没有成功过一会儿再点,直到左下角诊断信息出现成功(successful)为止!这个时候你可以PING一下IP设置是否成功。
7. 那这样就完成了吗?对不起,你离成功还差那么一两步。上一步完成后,千!万!不!能!断!电!因为点Enable是自动获取IP地址,重启后又会自动获取一个新的IP地址……所以我们必须马不停蹄进行下一步动作——马上打开RSLINX软件;
附件 捕获13.jpg
8. 如上图,可以看到在这个网络中,我所在线的设备有两个,192.168.1.11和192.168.1.12。11是PLC,12是分布式IO模块。在对应的设备上点右键,选择Config选项,在弹出窗口的选项卡中选择Network,在这里边再选择手动设置IP地址,才能保证万无一失。设置完成确认,此时可以断电重启了,再PING一下刚才设置的IP地址是否有效。如果还是找不到IP地址,重复以上步骤。不确定在IP设置的时候点Disable无效是我电脑的问题还是其他因素。
9. 分布式IO还有一个地方需要设置。上图中Modify chassis Size要按照模块的数量设置。那天打AB客户电话就是这里出了问题。这里要填写分布式IO的模块数量,如果不匹配会报错(数量计算包括通讯模块,例如,我只加了一个DI模块,所以填写了2,如果没有加任何扩展模块,就算填了1模块也会报错)。
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/8/4 17:26:59
#1楼
真是高大,真是复杂,谢谢分享
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/4 18:58:59
#2楼
论坛app真难用,字小的看不到,差评!
此帖发自论坛手机版
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/8/5 17:01:35
#3楼
能会ab plc的人了不起。
此帖发自手机工控论坛
40351
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1309
历史总积分:40351
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/8/5 20:20:49
#4楼
看步骤觉得比西门子配置麻烦,不过西门子搞通讯的时候也是头大。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/8/5 20:40:35
#5楼
感觉还是蛮复杂的!
4389
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2018/8/6 8:49:44
#6楼
bootp 还是2.3好用。
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/8/7 11:51:23
#7楼
回复 #2楼 bnnyygy
好帖鼓励一下,为了支持楼主出个系列,你用电脑浏览支持一下吧表情
23516
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1255
历史总积分:23516
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2018/8/7 12:27:00
#8楼
妥妥滴收藏先。不过貌似前面一则我还没看到。车间里有AB 的实物,碰不到,也是心累啊
8876
qdppo
文章数:1195
年度积分:914
历史总积分:8876
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2018/8/7 16:24:06
#9楼


。。。。。楼主发帖辛苦 !  这么难用 , 以后能避免就避免吧。