您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:4871 [上一页] [1] [2] [下一页]
1148
32406205
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2005/8/1 9:39:00
#0楼
使用是丹佛斯VIT5000的变频器,共10台,一主机,九个从机,PLC是S7—300,电机和编码器都是SEW的。
工作要求:PLC给出控制信号,控制变频器,变频器利用编码器,控制十台电机同步运行。
现在的问题 是:停车以后,不能再启动。变频器的显示屏显示电流2.5A左右,频率在3HZ以下(正常运行时,电流在2.5A左右,频率在50HZ左右),变频器的输出端电压不稳,但只有几十伏(输入端是410V)。变频器没有报警信息。
以前都能正常使用,最近3天出现上述故障,望高手帮忙!
1014
SUIFENG7744
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/6/15
发站内信
发表于:2005/8/1 12:57:00
#1楼
顶顶!!1
908
jojono1
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2005/8/1 17:19:00
#2楼
同步运行,是否使用了同步卡,可否单独运行一下,看看如何。
还有变频器控制电机是变频的,其电压和频率是成正比的,这是变频器的基本原理。
1148
32406205
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2005/8/1 22:52:00
#3楼
单个电机都可以正常运行,正,反转都正常。变频器使用同步卡

就是频率上不去,但电流已经达到正常值了!!!
1148
32406205
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2005/8/2 15:42:00
#4楼
顶一下
919
helloliwei
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/8/2 18:14:00
#5楼
有可能是变频器内部接触器接触不好,断电
1148
32406205
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2005/8/2 20:16:00
#6楼
断过电,没效果
现在怀疑是编码器的问题
947
weilinming
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2004/11/10
发站内信
发表于:2005/8/28 22:24:00
#7楼
改下主变频的最低起动频率,
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/8/29 6:57:00
#8楼
从你所说的情况看,好象是给定信号未加上去。不知你的一主9从是如何实现的,是主机带PG卡吗?那么从机的给定信号来自哪里?
1148
32406205
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2005/8/29 18:33:00
#9楼
回楼上的朋友,你说的很对,是给定信号的问题。问题就出在控制信号的 一个中间继电器上,它的接触不好。
主机和从机的速度使用编码器跟踪,主机和从机中都有同步卡,他们之间有一个叫虚拟主轴的,主机和从机的速度都是跟它(虚拟主轴)。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报