您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:977 [上一页] [1] [2] [下一页]
531
1275905460
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:531
注册时间:2018/1/14
发站内信
发表于:2018/7/25 16:45:29
#0楼
大家好,有没有大神可以编一个三菱PLC控制伺服电机的程序,要求很简单,按下X0,伺服电机三秒正转,三秒反转,不停循环,其他的没三秒要求,感谢,急!!!!
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/7/25 17:26:35
#1楼
这个不用PLC吧,你用时间继电器也行
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/25 17:30:05
#2楼
一个脉冲,一个方向,看手册发脉冲就行

ld x0 set m0

ld m0 plsy k1000 k0 y0  发脉冲


加两时间继电器来回ON/OFF 方向输出就行了。

实际使用考虑加减速之类的。
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/25 17:30:45
#3楼
楼主太懒了,翻下手册 两分钟的事。。还发个贴
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/7/25 17:42:09
#4楼
转3秒 时间控制了。不是脉冲控制的。
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/7/25 21:13:00
#5楼
这个用伺服浪费了,直接用支持脉冲输入型的变频器,配个国产三菱的FX3U 的板算了
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/7/25 21:18:22
#6楼
作业题吗?
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/25 22:29:28
#7楼
对着手册编就行了,我都是这样的。
531
1275905460
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:531
注册时间:2018/1/14
发站内信
发表于:2018/7/26 7:52:33
#8楼
好吧,我去试试,谢谢
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/7/26 9:52:25
#9楼
这个还是很简单的,按继电器的方法来编程就行。