您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:7901 [上一页] [1] [2] [下一页]
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2018/5/25 11:31:13
#10楼
电源是单相的
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2018/5/25 11:54:17
#11楼
关键看你的进户线是三相四线制380V还是单相220V,如果是单相220V就不可以这样做.....
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/25 11:58:24
#12楼
7楼说过:能通电,但是保护不起作用。我认为有一定的道理,因为开关是三极,控制跳闸动作的机构是接在某一相中,而电源是单相,电源有可能并未接在控制跳闸的一相上,因此,也就不会跳闸。

但也有解决的办法,将开关进线的3根并联,这样就能保证跳闸机构始终有电。
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2018/5/25 13:57:02
#13楼
你要把相线接到漏电开关内部工作电源的相,还是换成单相的吧,空出的孔位用补盖盖住。
2665
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2665
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2018/5/25 17:11:01
#14楼
如果是单相电源,可以考虑上端火线三个端子并联使用,下端也是火线三个端子并联使用。但额定电流翻倍了,起不到作用
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/5/25 23:08:02
#15楼
常用 断路器是可以用的,漏电断路器没这么用过。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/27 5:52:38
#16楼
仔细看漏保原理图,单相系统,如果漏保系统电源供电正常(线要接对),且测的是零序电流,完全可以正常工作。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004