您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:3352 [上一页] [1] [2] [下一页]
1635
wuxingt
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1635
注册时间:2011/9/12
发站内信
发表于:2018/5/15 20:46:13
#0楼
电源驱动板各电压正常,面板显示8888所有按键不作用。24V正常,
±15V正常,5V正常。12V正常。
附件 IMG_20180506_192033.jpg
附件 IMG_20180506_211501.jpg
此帖发自论坛手机版
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/15 22:36:32
#1楼
通常是滤波电容失效
5425
gemwisdom
文章数:349
年度积分:469
历史总积分:5425
注册时间:2014/7/28
发站内信
发表于:2018/5/16 10:10:10
#2楼
电源正常要不主板故障,要不面板故障,查查主板复位电路吧。
www.gem-wisdom.com
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/16 18:24:50
#3楼
复位电路重点检查电容。
1635
wuxingt
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1635
注册时间:2011/9/12
发站内信
发表于:2018/5/17 17:34:16
#4楼
CPU主板也换了,还是一样。
此帖发自论坛手机版
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/17 18:33:00
#5楼
还是查电源板吧,电压检测什么的。
3295
CC-LinkHome 版主
文章数:642
年度积分:130
历史总积分:3295
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2018/5/17 21:50:27
#6楼
我也遇到过,换了一个操作面板好了。
此帖发自论坛手机版
1738
jiouyecao
文章数:161
年度积分:56
历史总积分:1738
注册时间:2017/2/23
发站内信
发表于:2018/5/17 23:11:40
#7楼
一般5V滤波电容不好了会这样
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/5/17 23:31:05
#8楼
我感觉是面板有问题了。
861
风行天下sDdq
文章数:14
年度积分:54
历史总积分:861
注册时间:2018/4/21
发站内信
发表于:2018/5/20 19:51:40
#9楼
支持3楼,这是MCU没工作,查复位,电源,晶振