您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:6801 [上一页] [1] [2] [下一页]
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/16 10:30:38
#10楼
回复 #2楼 华新大个子
看2楼回复,您对该部分的运行,有相当的经验;如果方便,可以介绍有关的情况,或者事例等。

我对这方面不了解,所以对楼主的问题解答不了,只能看看大家的意见。
不知楼主指的是供电公司的线路、还是用户的线路。
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2018/5/16 11:33:53
#11楼
回复 #10楼 qlin
用户线路
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/16 20:09:20
#12楼
回复 #10楼 qlin
我不是科班出身,半路从事电工行业的,理论知识也很是缺乏,也说不出来个123,只是见过这类故障多而已。
大家都知道,楼主说的10KV是电网中的线电压,相电压是6KV。因为中性点不接地,当单相接地时,电网的线电压还是10KV,只是接地相对地电压为零,而非接地的两相对地电压为线电压(10KV)。
大家也知道,带电导线与大地两者相当于电容的两极,这种现象就是分布电容吧?我讲一个亲身经历:我们单位在110KV架空线下方,几乎平行架空一条100米左右的400V线路。当同事将导线脱离终端杆横担时,差点被电下杆来。
当导线带电时分布电容的电流是存在的,只是三相分布电容电流的相量和为零,也只是本条线路的分布电容电流。当出现单相接地时,大地不只是和这一条线路存在分布电容,也是其它线路分布电容的一极。所以,在这条线路的三相中,分布电容电流的相量和不再为零。也就有了零序电流。
中性点不接地系统,当发生单相接地时,系统中线电压不发生改变,系统带故障可以运行(我看的教科书中,都是说可以带故障运行2小时。但我们单位有超过三、四个小时的)。单相接地故障有金属接地和弧光接地。弧光接地故障时,如果不采取措施,故障点一直在放弧,势必会扩大故障。所以,我们生产单位使用中性点不接地的10KV系统,都应该配置有消弧装置。以前是通过消弧线圈消弧;现在的消弧方式是用单相真空接触,在某相发生接地时,直接与接地线接通,使故障相对地电压为零,达到消弧目的。
中性点不接地系统,当发生单相接地时,非故障相对地电压上升为线电压,对于非故障相的对地绝缘是挑战。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/17 7:50:16
#13楼
矿山井下低压也是中性点不接地,我做过测量,每相对地还是接近220V,单相接地时,不接地相对地是相电压,此时如果有人触电,承受的是线电压,危险性就大了。单纯从供电使用讲,单相接地没问题,但是单相接地时,触电危险性和线路绝缘承受问题。所以中性点不接地系统单相接地时只报警不动作,并规定了允许带故障工作的时间。早期有两相一地供电方式。
应该说零序电流监测单相接地的话,零序电流主要是由于分布电容产生的,很难确定零序电流整定值多大才是适宜的吧,能确定一个范围,通过信号放大,也是可以做保护的。
[此贴子已经被作者于2018/5/17 7:53:33编辑过]
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/17 10:14:32
#14楼
说得非常好;
虽然不是直接回答主题内容,但亦为相关知识,特加分予以肯定!
学知识在于个人,而实际经验的总结和梳理亦非常重要。

从平常浏览帖子来看,论坛上关于高压及其运行的内容(或能够体现出专业性的)不是很多;如果多些这方面的介绍(包括安全方面),应当是有益的。
因为做电气的,有可能会涉及到这方面的内容,却又可能只是偶尔涉猎或没有更多的条件去了解;于是,平常有些初步的印象、或参考例子,有可能会有启示等作用。

与高压线同杆架设的低压线路,距离较长时,产生感应电压的现象,从资料上看到过;
也在网络上见到过,关于这种现象的提问。

————
回11楼:
对于用户线路,常规想来,可能是需在安全性和供电可靠性之间选择;从2楼回复来看,则可以配置零序电流互感器、并检测到零序电流。
欢迎各位补充、指正。
[此贴子已经被作者于2018/5/17 10:15:11编辑过]
5695
binzhouding
文章数:574
年度积分:56
历史总积分:5695
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2018/5/20 1:00:20
#15楼
我们这里一般不投用零序电流,当发生单相接地时有很小的接地电容电流,如果你们的十千伏负荷很大的话,一般中性点经消弧线圈接地,十千伏系统是小电流接地系统,都装有小电流选线装置,消弧柜配合,发生单相接地故障是能选出那一段来处理,判断是PT断线,或者弧光接地,还是金属接地,当发生弧光接地时消弧柜迅速转换成死接地,你就好找故障点了,还有就是你的消弧柜上有接地电流表可以直接看出是多大,就是增加供电的可靠性,不跳闸给你时间处理,但不能超过2小时,时间过长可能造成非故障相绝缘击穿,
[此贴子已经被作者于2018/5/20 1:43:34编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004