#0楼
刚学习维纶通触摸屏,在电脑上用西门子软件写了个MO直接控制Q0.0输出,然后在触摸屏上写了个位状态按钮,和位状态指示灯,现在问题是。位状态按钮按下,plc没反应,(按钮设的是切换开关,关联MO),但是用软件强制plc,Q0.0又有输出了,触摸屏上按钮和指示灯显示也有动作,就触摸屏控制不了PLC,各位前辈给小弟指点下,是啥问题
此帖发自论坛手机版
努力学习
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/13 8:36:30
#1楼
换其它中间继电器试;
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/5/13 9:33:52
#2楼
先检查屏与PLC的通讯是否建立起来。
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/5/13 9:34:56
#3楼
还有PLC是否在监控模式
3138
min6114362
文章数:430
年度积分:71
历史总积分:3138
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/5/13 9:51:00
#4楼
回复 #2楼 知道一点
屏能读到mo的状态,应该通讯上了吧
此帖发自论坛手机版
努力学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/13 10:04:38
#5楼
先不要用复杂程序,单独写个M控制输出,再用触摸屏控制M测试下。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/13 11:07:35
#6楼
为什么不用直接用i0.0控制q0.0,这样多直接啊,威纶通可以看输入点和输出点,输入有了,输出也有了。
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/5/13 12:02:51
#7楼
回复 #4楼 min6114362
能在PLC里看到m0的变化?那再找就简单了。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/13 12:24:30
#8楼
协议选错了?
此帖发自论坛手机版
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/13 13:07:51
#9楼
可能M0被系统区占用了,所以让你换个试一下;