您现在所在的是:

亚控WellinTech

回帖:13个,阅读:10600 [上一页] [1] [2] [下一页]
1294
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1294
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2018/5/9 10:18:45
#0楼
上位机采用组态王6.55,其中有一台西门子S7-200的PLC不能同时和两台组态王通讯,只能和一台组态王通讯。请教一下各位大侠怎么解决?如何设置组态王里面的配置?S7-200的以太网配置已经设置好了,里面的客户机连接地址也与上位机地址一致。望各位大侠给予指点,有些大侠建议走OPC,但是我已经建立好变量了,在走OPC的话需要重新在建立变量。
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/5/9 12:31:36
#1楼
首先确保那个是主站,知道主从关系,利用公开的modbus Tcp做,了解总线,
此帖发自手机工控论坛
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/9 13:40:06
#2楼
若果走tcpip的话是可以多主站的,毫无疑问PLC为从站,其他两台装了组态王的电脑是主站,要完成通讯这三者必须在同一网段,而且IP地址都不能相同,在找找原因,参数设置有没有问题。道理上应该是能通的。
1294
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1294
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2018/5/10 11:27:16
#3楼
S7-200那里的以太网向导已经设置了为从站(也就是客户机)地址各方面也设置好了。先开哪一台组态王就跟哪一台组态王通讯,后面开的组态王就不能通讯。反正两台组态王就只能有一台能通讯。
1294
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1294
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2018/5/10 11:37:51
#4楼
而且S7-200那里的设置也设置了可以连接好几个客户机的。200的PLC设置应该没有问题了,关键是组态王里的有一些特殊设置可能没有设置好。
949
yubzh
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2006/2/15
发站内信
发表于:2018/9/11 15:06:38
#5楼
可以走不同的方式分别通讯。
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2018/9/12 7:54:17
#6楼
用TCP/IP做过,应该是没问题的,2台电脑主站,7台smart从站,用组态王和MCGS都可以!
1294
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1294
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2019/3/13 14:24:05
#7楼
回复 #6楼 haol1974
我也知道是没有问题?可是我做出来就算不行,也更改了KVS200那里的数据啊。
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/3/14 10:04:13
#8楼
两套组态,如何区分主站是那一台?
1294
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1294
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2019/3/15 8:34:53
#9楼
回复 #8楼 haol1974
两台组态王都是单机版,没有设主站和从站。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004