发表于:2018/5/8 16:29:32
#0楼
机型:西门子MM430
功率:18.5KW
客户提供故障:过流
实测故障:-----
维修经过:
上电显示-----,重新拆机、装机后正常,怀疑运输途中导致接口不良造成。
试机,带22KW电机,无负荷试运行,手动加频率,当启动运行频率到21HZ-35HZ时,IO板继电器21、22号端子“啪塔啪塔”一直不停的响,经查询21、22号端子定义为“变频器报警”,在此期间面板查看直流母线电压580V左右,实测直流母线电压610V左右,无视响声,继续加频率至50HZ,变频器运行正常。于是更换7.5KW电机继续测试,情况基本相同,当手动加载至30HZ左右,继电器继续响起。查看报警记录R2110中显示911。
处理方法:
1、恢复出厂设置,无效
2、更换CPU板,重新修改功率,无效。
3、更换IO板,无效。
4、更换电源驱动板,无效。(因手上只有440的18.5/22KW的电源驱动板,挪用原板程序芯片用于此机)
5、更换电容模块底板,无效。(因手上只有440的18.5/22KW)的电容模块底板,未加修改,直接用于此机。
6、重新写电源驱动板程式,无效。
顿时,一头雾水,腰酸背疼……
请广大绿林好汉探讨、分析、指教,不胜感激!
功率:18.5KW
客户提供故障:过流
实测故障:-----
维修经过:
[此贴子已经被作者于2018/5/8 16:43:46编辑过]