您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:11个,阅读:1615 [上一页] [1] [2] [下一页]
427
fanziz
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:427
注册时间:2018/3/8
发站内信
发表于:2018/3/8 22:41:14
#0楼
现在有一个系统,里面有三个阀,一个截止阀,一个换向阀,一个比例减压阀。然后需要使用PLC对其进行统一控制,截止阀,可以直接用PLC和继电器直接控制它开闭,但是对于换向阀和减压阀,因为换向阀上面本身有控制器,不知道能不能用PLC,通过按钮输入,然后给它的控制器不同的信号,来对应它的两个工位,然后来控制它的换向?减压阀通过模拟输出来控制其开口,不知道能不能通过三个按钮来实现0开口,半开口和全开口呢?菜鸟求教,请各位大神指教一下可行的方案!
11722
346953791
文章数:2931
年度积分:150
历史总积分:11722
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/3/9 15:50:00
#1楼
这个具体要看阀门上支不支持了,一般阀门是支持数字量,模拟量,通讯等控制方式。。
10507
xlian
文章数:3232
年度积分:53
历史总积分:10507
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/10 10:14:52
#2楼
比例阀要用放大器,一般有电流(4-20mA)或者电压(0-10V)信号,CPU你可以选用CPU 224XP,PLC带两个模拟量输入,一个模拟量输出;如果用不带模拟量输出的CPU模块,可以用Q0.0或Q0.1输出PWM方式来控制,Q0.0或Q0.1接一个电阻一个电容很容易就能得到0-10V的电压信号
10507
xlian
文章数:3232
年度积分:53
历史总积分:10507
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/10 10:16:14
#3楼
如果你想用几个输出点得到几个电压信号,用几个电阻也可以实现
25705
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:268
历史总积分:25705
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/3/10 10:25:23
#4楼
比例阀一般是0-10v控制的
通过模拟量输出来做
427
fanziz
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:427
注册时间:2018/3/8
发站内信
发表于:2018/3/11 14:47:18
#5楼
回复 #2楼 xlian
您好,请问如果用模拟量输出模块加放大板的话,那他输入要是什么样的呢?他这边是想用一个控制柜,通过按钮控制,如果用模拟量输出模块可以用按钮来控制阀得到三个不同压力么?
427
fanziz
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:427
注册时间:2018/3/8
发站内信
发表于:2018/3/11 14:50:27
#6楼
回复 #4楼 ytleaderplc
是想通过模拟量输出配合放大板来做的,然后主要是没有空间接触摸屏,只有一个控制箱,想通过控制箱按钮来得到三个档位的压力,想请教下怎么做
25705
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:268
历史总积分:25705
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/3/11 19:58:48
#7楼
你这什么样的比例阀?以前做的都是0-10v.直接驱动的
27021
goldage
文章数:15287
年度积分:313
历史总积分:27021
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/3/11 21:12:09
#8楼
比例阀还是考虑电流控制型吧
427
fanziz
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:427
注册时间:2018/3/8
发站内信
发表于:2018/3/12 15:23:47
#9楼
回复 #8楼 goldage
是电流型的,然后他要求最好是能通过控制柜上的三个按钮得到三个档位的压力,想请教一下关于这个要求的话怎么样的方式来控制它比较好呢?
[此贴子已经被作者于2018/3/12 15:26:09编辑过]