您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1955 [上一页] [1] [2] [下一页]
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/2/5 21:56:59
#0楼
流水线操作工通知粉尘很大,同事检查发现50kw除尘风机没有工作(流水线自动运行状态除尘风机是要工作的),没有故障报警,顾手动启动主交流接触器(3TF50)和Y交流接触器(3TF46)同时动作电机启动运转,但主交流接触器响声很大,10秒左右两个接触器同时断开电机停止转动,试了两次,同事判断是主交流接触器问题,更换主交流接触器(3TF50),再次试机手动启动电机发出嗡嗡声不转保护动作停机,不知什么原因叫我看看,到现场查看测量发现Y交流接触器(3TF46)触点严重烧黑接触不良,没有相同型号的备件就将换下的3TF50(触点良好只是铁芯有响声)代替,手动试机电机启动运转,10秒左右转△交流接触器(3TF50)不动作,主交流接触器和Y交流接触器同时断开电机停止转动,此时PLC和转△中继均有动作输出,顾判断转△中继触点或者是△交流接触器线圈问题,用万能表测量△交流接触器线圈电阻无限大开路了,更换新的(3TF50)试机启动电机10秒左右正常转入△运行,Y交流接触器有备件再更换。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/5 23:03:42
#1楼
西门子不出问题就见鬼了,我现在都是给客户灌输:西门子就是垃圾玩意,早早换了安心
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/5 23:14:23
#2楼
线圈烧了?造成星接长期运行,接触器烧黑。
应该加一个警报器,如果停机,警报器响,提醒生产人员。
此帖发自手机工控论坛
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/2/5 23:35:36
#3楼
难道西门子的产品就是这样吗
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/6 2:13:43
#4楼
主接触器的断开应是与电路设计有关,是故障时的一个表现而不是故障现象。
继而出现的嗡嗡声停机故障,增加了判断的难度。
此帖发自手机工控论坛
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2018/2/6 6:09:28
#5楼
用PLC做星角启动控制,应该有故障输出啊
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2018/2/6 7:51:49
#6楼
西门子的东西还是不错的啊,有一台设备主接触器是400A的,用西门子的可以用2年,用别的牌子,正泰只能用几个月!
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/2/6 14:37:08
#7楼
接触器的问题,没有检测报警点吗?
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/6 16:02:08
#8楼
回复 #1楼 高雅的雅
建议换啥牌子?
国产的支持一下
正泰,天正,德力西
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/6 17:22:07
#9楼
回复 #8楼 wenquan753
上海机床电器、沈阳机床电器、许昌继电器都可以,不知道这些品牌还在坚持不?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005