控制系统中既有三相380V电机,也有单相220V电机,三相电机电流很小,1A左右;单相电机电流却很大,大概10A。这种情况我是不是要加个变压器先把380V转为220V  再给单相电机供电,以防止出现三相不平衡的情况啊? 请高手帮助下。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/1/23 13:25:47
#1楼
这个你的单相设备数量除以3,每相平均分点就好了。你用变压器,要多大的才够啊。
17367
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1015
历史总积分:17367
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/23 13:26:28
#2楼
防止出现三相不平衡的情况?这要看你的变压器有多大,还要看有多少不平衡电流。
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/1/23 13:37:52
#3楼
看着情况可以买个小功率变压器,没多少钱
9914
646270767
文章数:778
年度积分:1009
历史总积分:9914
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/1/23 13:45:30
#4楼
尽量将单相负荷平均分配到三相各相上,根据你的情况不建议使用380v/220v的变压器作单相电机供电。仅供参考
+2
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/23 13:49:25
#5楼
电源供电能力如何,单相电机数量及能否大致均分到三相;
若加变压器,是由三相转为~220V、还是如何。
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/23 13:58:39
#6楼
以下是引用hj780329922018/1/23 13:21:34的发言:
控制系统中既有三相380V电机,也有单相220V电机,三相电机电流很小,1A左右;单相电机电流却很大,大概10A。这种情况我是不是要加个变压器先把380V转为220V  再给单相电机供电,以防止出现三相不平衡的情况啊? 请高手帮助下。
配变压器成本很贵的,以10A的变压器为例,就应该得购买3~4KW的变压器,体积巨大,笨重难移。只要供电容量足够,单相功率不是很大(上级变压器容量和导线容量),直接用三根火线+一根零线拖动即可。
+2
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2018/1/23 14:15:37
#7楼
三相无法平衡吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/23 14:21:00
#8楼
只要上口的电源容量足够,只要把220单相电机在三相平均分配,就没问题吧。不用再搞变压器了。多麻烦。
+2
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/23 21:23:10
#9楼
三相四线进来就可以了,尽量均衡负载,变压器价格贵,发热不少