您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:3424 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2312
我的网名鬼见愁
文章数:252
年度积分:53
历史总积分:2312
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2018/1/11 22:43:55
#0楼
两个车间的两台动力变压器相距100米左右,二次侧中性点都接地,现在想把低压侧互连在一起。平时联络线是断开的,这样其中一台停电可以用另一台的作为应急电源互为备用,联络开关手动投切。

这种情况需不需要把N线也连接到一起,连接到一起有没有影响。

求教。。。。。。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/11 22:49:04
#1楼
这和并列运行类似,应该可以
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/1/11 23:35:10
#2楼
可以连的,只是检修时麻烦一点。接地必需做好。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/12 5:03:21
#3楼
不清楚这方面的具体规定。
但问一下,是什么类型的供电系统(比如TN-C、TN-S);如果新做联络屏,可向厂家询问相关问题。
此帖发自手机工控论坛
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2018/1/12 6:54:56
#4楼
供电电压和接线方式和接地电阻都要考虑
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/12 7:29:04
#5楼
如果变运行的话,到时候另一台离线还是不能拆,会打火。
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/12 7:56:33
#6楼
楼主的是两路进线,出现事故时,可以一台应急使用,这时需要把低压联络柜投入。
参考我们这里的,我们也是中性点接地系统,变压器零线(既零排是连接在一起的)以上仅供楼主参考!
此帖发自手机工控论坛
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/12 9:23:17
#7楼
楼主这样的情况把零线和地线连接好,防止零线断了以后影响单项运行,减少事故的发生!
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/12 9:44:59
#8楼
完全可以的。
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/1/12 10:01:10
#9楼
中性点都是接地的!如果接地良好的话连在一起 没有问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005