您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:17个,阅读:3491 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
工控老兵
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2017/7/7
发站内信
发表于:2017/12/27 11:11:01
#10楼
回复 #2楼 liuxd6909
表情
438
13903696989
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:438
注册时间:2017/12/17
发站内信
发表于:2017/12/27 15:13:23
#11楼
输入和输出什么设备都不能接反吧?
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/12/27 15:30:20
#12楼
接错了,爆炸的也发生过一些。
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/28 7:53:33
#13楼
我们公司曾经发生过接反的事故,10KV4000KW高压变频器,直接爆了,维修费40多万。低级失误,工作马虎大意,层层失职。
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/12/28 12:28:20
#14楼
遇到一例电源接输出没有任何损伤的。
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2017/12/28 13:11:57
#15楼
不知道就乱接一通的情况下才能接饭
4269
pacific_boy
文章数:341
年度积分:53
历史总积分:4269
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2017/12/28 15:05:53
#16楼
输入输出一旦接错,这个依变频器品牌不同而表现的情况不一样,有的即时接错了,也能正常显示。有的就炸了。
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/28 19:31:19
#17楼
进口的会报警