您现在所在的是:

变频器维修

回帖:31个,阅读:7945 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
942
t_horse
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2011/8/10
发站内信
发表于:2017/12/20 13:01:51
#0楼
变频器上用的是4-20ma的电流信号为什么要串个电阻
[此贴子已经被jint于2017/12/22 8:39:05编辑过]
此帖发自手机工控论坛
942
t_horse
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2011/8/10
发站内信
发表于:2017/12/20 13:03:19
#1楼
附件 IMG_20171220_122722.jpg
此帖发自手机工控论坛
17931
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:895
历史总积分:17931
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/20 13:25:49
#2楼
这是并接,那是串接了
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/12/20 13:26:38
#3楼
这是并联吧,电流转电压
942
t_horse
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2011/8/10
发站内信
发表于:2017/12/20 13:35:46
#4楼
这样给变频器加的是电流信号,而不是电压信吗
此帖发自手机工控论坛
942
t_horse
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2011/8/10
发站内信
发表于:2017/12/20 13:37:56
#5楼
不对,这样给变频器加的是电压信号,而不是电流信号吗
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/20 13:40:06
#6楼
看图是并联,或如3楼所说;电流表上,有时也有这情况。
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/20 13:48:57
#7楼
这个,我常用!模拟量采集是0-10V,你给4-20mA信号只有加电阻转化
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/20 14:53:23
#8楼
你这是台显示仪表的接线端子,看来是把11、12端的电流信号通过并联电阻转换为电压信号供给变频器使用的。
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2017/12/20 15:30:16
#9楼
你会发现不光是串电阻,而且还是500欧的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报