您现在所在的是:

机电一体化

回帖:12个,阅读:1383 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

编码器电源线

4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2017/12/19 11:29:13
#0楼
编码器电源5V没有输出,但是无法确定排线针脚定义及功能(6芯扁排线)
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/19 14:16:11
#1楼
没看明白,既然知道编码器供电没有5V输出,怎么会不知道电缆线定义呢?反之,不知道电缆线定义,又怎么会确认编码器电源没有5V输出?
497
月夜海舟JGKr
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:497
注册时间:2017/7/7
发站内信
发表于:2017/12/19 16:34:45
#2楼
外表一般有接线图
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/19 20:28:59
#3楼
每次都问些莫名其妙的问题;然后就没有下文了;
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/12/19 20:57:14
#4楼
把产品型号报出,可能问题解决一半。
猜测是长线驱动编码器。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/19 22:27:56
#5楼
一般编码器外面都贴有接线图,还有你说没有5V输出啥意思啊
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/12/20 8:12:41
#6楼
编码器是要接5V电源的吧?
361
工控维修one
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:361
注册时间:2017/12/12
发站内信
发表于:2017/12/20 9:12:58
#7楼
你是不是想说这个编码器的5v供电是哪个引脚啊  一般里面都带保护二极管  还有主滤波电容  或者芯片查下资料看看引脚定义  基本就差不多了 外壳很多都有定义
746
846192716
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:746
注册时间:2016/5/27
发站内信
发表于:2017/12/20 9:36:50
#8楼
回复 #3楼 ZCMY
当你在某方知识熟悉后,你会对一些最被接触这种事物的人所提的问题感觉到不可思议,也许还会想,这人怎么那么笨呢表情。在有些工厂,可能没你们那么自由,那么轻松,有时忙起来也可以几天都忙不完。不过如果一直没下方那是很不对
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2017/12/20 10:09:47
#9楼
回复 #8楼 846192716
表示理解。依然是请楼主尽快完善该帖。

啥铭牌用啥线的编码器?

1、这意思是编码器脉冲信号丢了吗?
2、如果如楼上说的要接5V电源,考虑加高速计数器或者稳压块?
3、优先考虑几率高的编码器连接电缆故障?通常是电缆断路、短路或接触不良,需更换电缆或接头;注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,需卡紧电缆。
4、编码器+5V电源不足或者下降?考虑供电电源,或者是电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,需检修电源或更换电缆。
5、最后,考虑编码器本身元器件出bug,需更换编码器或维修其内部器件。