您现在所在的是:

变频器维修

回帖:28个,阅读:1755 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

出差归来

6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/23 20:19:35
#20楼
感谢楼主分享
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/24 8:47:38
#21楼
回复四楼,不能安装安全阀,风机与管网介质是煤层气【瓦斯气】即甲烷,是不能泄露的,有防爆要求。
回复八楼,罗茨风机是密闭的可以达到防爆要求,价格比压缩机低,现场安装还是不少的。
[此贴子已经被作者于2017/12/27 18:39:53编辑过]
747
190408766
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:747
注册时间:2013/4/6
发站内信
发表于:2017/12/24 9:58:57
#22楼
嫩不能画一个接线的草图看看
我认为 值需要一个变送器 一个变频器,一个电机应该就可以了
直接用变频器的PID控制不就可以了
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/12/24 10:03:31
#23楼
眼看就要超过150A了【电机额定电流102A】---没有限定保护吗
再开启第二台压机,两台一起运行,压力还是恒定在120KP左右,撤掉一台压机,压力增高,压力超过上限130KP,变频器跳停,-----PID没有起作用吗
9911
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:953
历史总积分:9911
注册时间:2016/10/17
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/12/24 14:48:41
#24楼
一股成就感油然而生
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2017/12/24 18:21:38
#25楼
有成就感就好
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/27 18:49:50
#26楼
回复23楼,因为撤掉一台压机后,管网压力突然增加了,管网压力上升较快,很快就到上限,而变频器PID反应没有那么快,这也是为什么设置上限报警与下限报警的原因。以后还要在进气口加报警装置,防止上游管网气压过高与过低【防止抽空】,在上游气压满足供气要求时停用罗茨风机,气压过低是也不让罗茨风机运行,防止抽空。
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/27 19:43:12
#27楼
信号干扰,很头痛
930
咸鱼
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2016/6/2
发站内信
发表于:2018/1/3 11:47:25
#28楼
现场调试经验很珍贵,学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004