这是对触点吗?

22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/14 22:13:04
#0楼
光伏电站汇流箱里的浪涌保护器中的这两棵线不知是做什么的 ,有什么用途 。

附件 QQ截图20171214221057.jpg



思想决定高度
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/15 6:41:52
#1楼
两根线的线号不一样,貌似是取得某种信号(或许就是触点信号)。
另,中间器件观察窗的颜色好像不一致;如果是的话,有否见到其他什么表现,比如提示信号。
此帖发自手机工控论坛
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/15 8:01:20
#2楼
看这种标号方式比较像一个触点,应该是浪涌动作后给出报警信号用。
10665
yutianhe95
文章数:3462
年度积分:407
历史总积分:10665
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/15 8:12:15
#3楼
官网可查询。

后缀带“S”的带遥信信号触点。

参照说明,由模糊色变为红色,表明中间那个已经老化?

附件 未命名.jpg
[此贴子已经被作者于2017/12/15 8:14:14编辑过]
10429
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:449
历史总积分:10429
注册时间:2016/10/17
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/12/15 8:54:34
#4楼
3楼很用心,佩服中
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/15 9:16:46
#5楼
这个是带异常指示输出的浪涌保护器!
中间那个已经因为超过动作次数或者遭遇过大击穿能量内部保护器件已经损坏失效,内部检测机构已经给出了机、电指示
20571
877476825
文章数:8496
年度积分:502
历史总积分:20571
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/12/15 9:38:15
#6楼
难道这个浪涌可以输出触点信号么
999
北乔南麦
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2017/9/7
发站内信
发表于:2017/12/15 11:21:07
#7楼
一组DI信号啊,一根DI,一根COM很明显的。通常是保护动作信号触点。
6462
zq3076
文章数:2261
年度积分:163
历史总积分:6462
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2017/12/15 13:47:49
#8楼
浪涌该换了!!!!
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/15 13:54:59
#9楼
可见该浪涌保护器已经遭遇过大电流冲击而失效了,输出有遥信信号可以上传到后台 。