听闻台达出了新款MS300变频器,体积小,想来替代VFD-M的,正好,于是采购一台来,今天没事实验了下通信程序,上传至论坛,方便用到的同学参考,也为自己做个成长的笔记。
先看MS300通信协议的定义,可见对变频器的命令2000H,代表了十六进制地址,换算成十进制为8192,加上映射S7-200 SMART的V区寄存器地址40001,那么就是48193了。
写入2#0001 0010,即正转启动命令
程序截图
监视变频器的输出频率
得到的VW值,为2131,实际为21.31HZ,如需要在触摸屏上显示,则需要将小数点前移两位,或程序中除以10以REAL形式显示。
