您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:1066 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电缆选择可以?

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/7 12:49:26
#0楼
3相,电流1000安,使用两根300电缆并联使用,应该没问题吧?
[此贴子已经被作者于2017/12/7 12:50:05编辑过]
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/7 13:13:31
#1楼
这个最好用母排,你用这个电缆电流载流量还是足够了
932
ts12345
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2008/11/17
发站内信
发表于:2017/12/7 13:16:18
#2楼
供电距离?
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/12/7 14:17:15
#3楼
应该可以,
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2017/12/7 14:32:01
#4楼
足够了,没问题。。。
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/7 14:32:46
#5楼
距离,环境,敷设方式都是相关联的。单就载流量来说是够了,但余量也不大。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/7 14:53:18
#6楼
短距离是没问题的。
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/12/7 15:49:27
#7楼
距离不远的话应该问题不大,我们这边有台500KVA的变压器出线就是两根电缆并联。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/7 17:16:41
#8楼
1000A是最大电流、还是长期工作电流,是计算而来、还是有样本参照。
300电缆是几芯的,其外径已较大,可能有一定的施工难度,需事先考虑施工环境和施工路径。
此帖发自手机工控论坛
1959
chenjinlin
文章数:386
年度积分:53
历史总积分:1959
注册时间:2015/8/31
发站内信
发表于:2017/12/7 18:03:45
#9楼
这个不是直接为一句就是能回答的,里面还有许多的条件,要按照载流量那是肯定够了。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005