您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:1851 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1253
473495301
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2016/4/15
发站内信
发表于:2017/12/5 21:28:56
#0楼
这调压器今年都烧了几回,现在用小型固态的调压器换上去试一下,不知效果好不好,要不加点其它的保护防止在烧掉,有没有其它好方法,大家说说看
[此贴子已经被jint于2017/12/7 8:46:01编辑过]
此帖发自手机工控论坛
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2017/12/5 21:48:54
#1楼
得找原因,不能光换……
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/5 21:56:11
#2楼
到底是负荷过大烧毁还是调节太频繁所致损坏??
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/6 7:03:04
#3楼
什么样的负载;绕的质量如何,或因损坏是否特性有变化。
此帖发自手机工控论坛
1253
473495301
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2016/4/15
发站内信
发表于:2017/12/6 7:11:16
#4楼
十把风扇,一把60w左右,每个月都有吹尘,车间操作人员会调节这个调多调少就不好说了,
此帖发自手机工控论坛
10434
zkt0101
文章数:185
年度积分:908
历史总积分:10434
注册时间:2009/11/11
发站内信
发表于:2017/12/6 7:51:22
#5楼
负载不大 使用环境或调压器质量问题。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/6 8:41:09
#6楼
同样东西在非常正常使用寿命内进行多次更换应该先分析问题所在,对症下药。
设计问题?环境问题?负载问题?。。。。。。。。。
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/6 11:19:08
#7楼
调压器烧毁最可能的原因就是后面负载过重导致,解决办法一个是更换大功率的调压器,再就是控制后级的负载,不能让工人随便接负载。
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2017/12/6 11:34:28
#8楼
线路上加个电流检测装置,过流就跳闸,并且在调压器上安装贴片温度传感器,超温也跳闸
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/12/6 13:49:00
#9楼
负载太大或者负载线路有问题。