您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1845 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2031
zxf11114
文章数:239
年度积分:91
历史总积分:2031
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2017/11/27 8:52:38
#0楼
 单位有一台10吨天车采用的接触器换相控制起升,三相电源有一相不通过接触器,直接进入电机,接触器控制其他两相,前天干活的时候,一送上空开,接触器还没有吸合,电机就哼哼,而且声音很大,怀疑电机缺相,可能接触器控制的两相电有一相接通,和直接进入电机的电源线形成了两相电进入电机,造成电机缺相,但检查接触器和线路,绕组均正常,包闸也正常,这下可怎么办啊,查了2个多小时,问别人也不知道,可是费了劲。
 最后直接检查电机,发现有一项接地,可能就是这相接地的电机线导致声音异响,而且这相线就是直接进入电机的那趟线,更换电机后一切正常了。
[此贴子已经被作者于2017/11/27 8:56:57编辑过]
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/27 8:59:26
#1楼
谢谢分享
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/11/27 9:14:09
#2楼
为什么要一相不通过接触器,感觉这样不规范。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/11/27 9:16:00
#3楼
以下是引用秀空2017/11/27 9:14:09的发言:
为什么要一相不通过接触器,感觉这样不规范。
跟断火限位器有关系
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/27 9:58:35
#4楼
为什么不用三相断路器?
这个设计出于什么考虑?
412
虚空
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:412
注册时间:2017/11/27
发站内信
发表于:2017/11/27 11:42:17
#5楼
没搞懂,一相直接进入电机的用意
此帖发自论坛手机版
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/27 14:06:50
#6楼
三相限位器其实就是断的两相电,一相直接接的电机。
2031
zxf11114
文章数:239
年度积分:91
历史总积分:2031
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2017/11/27 14:52:16
#7楼
谢谢大家了,可能我描述的不够详尽,断路器是三相断合控制,而接触器是控制两相的断合,有一相不通过接触器,直接从空开到电机的
2771
990015440
文章数:169
年度积分:522
历史总积分:2771
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2017/11/27 16:17:23
#8楼
可以用一个主接触器另外加两个换相接触器
此帖发自论坛手机版
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/11/27 19:01:26
#9楼
谢谢分享下好东西