您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:1278 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器安装 与细节

6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/21 18:36:12
#0楼
今天我公司派我到某 化工厂安装一台75KW的变频器。化工厂做备用,需要控制信号【原欧瑞变频器信号接线:启动信号线两条,报警信号线两条{常开},模拟量信号线三条{AI2 AO2 GND}】,我公司变频器接线如下,S1 COM启动信号线,AI2 4-20MA给定,AO1 4-20MA反馈,ROA1 ROC1报警。安装完毕,空载试机,发现给定信号调到最大【DCS控制】,变频器设定频率才到30HZ左右,仔细检查发现,当时为了省事,把模拟量信号线并接到欧瑞变频器【75KW】的AI2 AO1 GND端子上】,虽然此变频器并没有送电,但由于欧瑞主控板模拟电路尤其是内部电阻的分流或降压的影响,使新变频器 显示频率不正确,改为外部接线,即把欧瑞变频器的接线从AI2 AO1 GND端子拿下来,与新变频器的同类端子接线短接,再次试机变频器显示正常。

变频器模拟量给定信号只能给一台变频器做调速信号,不能两台变频器并接。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/21 18:39:13
#1楼
不是备用吗?搞个转换开关,切换模拟信号如何?
27930
goldage
文章数:15665
年度积分:1222
历史总积分:27930
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/10/21 21:41:33
#2楼
谁说的给定信号只能供应一个变频器啊,我经常一个给定信号供应几个变频器啊,涂布机同步系统经常这样用
22935
liuxd6909
文章数:12109
年度积分:503
历史总积分:22935
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/22 16:10:49
#3楼
以下是引用kdrjl2017/10/21 18:39:13的发言:
不是备用吗?搞个转换开关,切换模拟信号如何?
虽然是楼主表述原因还是什么,总之,没太听懂,但我认为楼上加转换开关方法应可行,避免不必要的干扰。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/22 16:43:41
#4楼
并联信号是有条件的。就是输入与输出接口要阻抗匹配,如果变频器的制造商不同,输入形式各异,并联就有可能发生问题。所有的结果都要根据现场的实际来分析。否则就说不清楚了。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/22 18:03:52
#5楼
电流信号串联,电压信号并联。串联电流信号比如此案例,可能要好一些,但本人建议还是一路电流信号最好带一路给定,一路电压信号带一路给定。在变频器应用中最好不要对给定模拟量信号进行串并联,我个人认为电流信号串联以后或电压信号并联后多少对变频器显示频率还是有影响的。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/22 18:08:35
#6楼
我和楼主的观点是相同的。我也不希望一个信号直接的并联给多个输出去控制。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/22 23:53:57
#7楼
电压信号的话并联应该没有问题:一般信号电压最少20mA输出能力,而信号接收端一般远远小于该电流,例如三菱模拟量模块电压信号端输入阻抗都是30K以上,因此并联基本没有影响。当然如果变频器输入等效阻抗如果低于1K左右的话影响就不小了
6237
yecao2003
文章数:1440
年度积分:640
历史总积分:6237
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/10/23 8:44:39
#8楼
电流串联使用很常见,或者用一个信号隔离器,一个分为多个就可以实现一个模拟信号控制多台变频器了。
6486
zcd207
文章数:1957
年度积分:73
历史总积分:6486
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/10/23 8:52:04
#9楼
信号的使用要根据,信号源的带负载能力决定的,即,信号源的输出电流和灌入电流的大小容量决定的,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005