第一条这样使用,错误何在?
第二条使用固定值,正常。


不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2017/10/21 11:53:40
#1楼
TIM的定时值必须是BCD,所以它的定时值不能大于9999(bcd),你这里D0的值肯定大于9999(bcd),推荐使用TIMX(二进制)
此帖发自手机工控论坛
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/10/21 18:19:10
#2楼
回复 #1楼 ymxu
非常感谢指教
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/21 18:53:08
#3楼
以下是引用ymxu2017/10/21 11:53:40的发言:
TIM的定时值必须是BCD,所以它的定时值不能大于9999(bcd),你这里D0的值肯定大于9999(bcd),推荐使用TIMX(二进制)
说对了一部分,TIM指令要求设定值是BCD码,出现错误是因为D0里的值不是BCD.
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/10/21 19:37:24
#4楼
回复 #3楼 知道一点
正解,已经试验过,谢谢,让我少走弯路
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/22 13:01:31
#5楼
是不是连接了触摸屏?
D0的值是触摸屏设定的呢??
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/22 22:27:13
#6楼
这是初次使用CP1E,又没做内存初始化的通病。
由次经历,你该清楚,安装电池的必要性。
5478
yecao2003
文章数:1385
年度积分:316
历史总积分:5478
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/10/23 8:45:44
#7楼
格式不对。
401
木木北
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2017/8/25
发站内信
发表于:2017/10/23 8:54:22
#8楼
如果你想都使用D,PLC属性里面有一个以二进制执行计数器计时器的选择
401
木木北
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2017/8/25
发站内信
发表于:2017/10/23 9:05:17
#9楼
或者在寄存器前面加@