发表于:2005/7/19 20:42:00
#0楼
具体情况是:
有两套机组向高位水塔供水~当水塔低水位的时候,要求启动其中的一台运行~直到水塔高水位停止,设计一台机组连续运行10次后轮换到另外一台机组再运行10次循环.
请教一下这里的各位老大,怎么样实现两台机组的轮换运行~程序当中要设置几个记数器合适?
懂的高手就指点一下我~写点语句回一下帖啊~不胜感激ing...................
QQ:174163741
