#0楼
键盘可以复位,设置为外部端子控制,多功能端子自定义,换了几个端子,参数都设置了,外部控制正反转可以正常用,就是故障不能复位。会是什么问题呢?参数方面还有什么注意的吗?
此帖发自手机工控论坛
19540
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:711
历史总积分:19540
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2017/10/6 21:11:21
#1楼
可能还有几个相关参数要设定
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/10/6 21:14:32
#2楼
具体哪个型号的变频,亮出来看看呗
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/6 21:15:57
#3楼
具体的变频器是什么型号?什么牌子的呢?故障复位一边都是多参数并联应用的,可以从各个渠道对变频器复位。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/7 4:29:03
#4楼
这个应该和参数设置有关!
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/10/7 7:13:33
#5楼
确定一下设置和接线是否对应……
此帖发自手机工控论坛
5389
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2017/10/7 7:22:59
#6楼
应该是变频器内部通讯板的光耦坏了吧。
12613
FORELF
文章数:3165
年度积分:917
历史总积分:12613
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2017/10/7 7:30:18
#7楼
故障类型是什么级别的?有的故障是断电才能复位的。
有没有可能是按键复位和端子复位的级别不一样?
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/7 7:30:36
#8楼
可以查看变频状态,如果定义端子已经给定信号,那就是变频器内部的问题了!或是你短接一下看看
此帖发自手机工控论坛
3388
小瓦
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:3388
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2017/10/7 20:32:52
#9楼
找到问题了,24V端子需要和PLC端子短接,内部光耦才有电。