发表于:2017/9/14 9:57:45
#0楼
abb 这个是abb acs800系列的驱动板(rint5611c)系列,一般过电流,2340等故障报警,除了驱动故障,一般的毛病都在这块竖版上,电流的问题a/d转换芯片和比较器故障居多。当然,如果过热报警且屏蔽不了,你也要怀疑这个竖板和电流传感器了(这个龟毛的故障是abb独家拥有,笑)
还是abb,这个是直流调速器。abbdcs在市场上很强势的,dcs400拥有量最多,这个设备最容易出问题的就是励磁单元了,闹心的是dcs400的励磁是屏蔽不了的,出了故障只有维修,一般来说驱动板和励磁板的故障率最高,如果烧了保险,一般可以断定励磁已经烧了。维修时多注意两个3844的运用,励磁模块驱动一般-4.6v+17V为正常。
继续abb,来个冷门一点的。abbdcf503b励磁单元。这个可扩展的励磁单元,原来匹配dcs500/600的,进口货高端产品,这个东西好多人搞不定,主要就是需要通讯联机可控(当然也有软甲调试,但一般维修单位不具备)。这个设备有个8字数码管可给出故障内容,但很少引起电工重视。他的故障无法就4个方面:1.功率电压检测;2,功率电流检测;3.辅助电源检测;4.通讯故障。在现实维修中,通讯和辅助电压检测较多。其中辅助电压检测可以屏蔽。
不玩abb在说ab,也就是罗克韦尔,美国货。都知道罗克韦尔的plc有一套,但他的软启动同样在市场上有不少,功率还有点大。ab的软启动器功能复杂,bga封装的芯片看着也会有点头大。但放心,人家这部分很少出问题,ab150系列故障最多的是高电压部分,如果不能启动,或启动一会儿又跳闸,缺相之类的,首先检查电容电阻或光电耦合器,一般都能解决问题。
上面是大家心水的西门子了。西门子是矢量控制的带头大哥,在这一个领域,人家自然是花了大力气的。产品总的来说不错,但我不喜欢西门子的硬件设计,高那么复杂干嘛,不也同样坏吗。西门子的高端6se70系列和g150系列6ra70/80系列就属于玩得过头的那种,但性能稳定功能强大那是有目共睹的。我要说的是440/430系列,这个系列市场上最大,小功率的插针很龟毛,电源容易坏,而电源又以谐波吸收二极管坏最多。大功率的驱动坏的多,电源坏的可能性微乎其微,这点你不得不点赞。
欧陆590,这个是直流调速市场的王炸,原因就是又多又好用。欧陆直流调速器的身世就不要再这里唠叨了,业内人士早就滚瓜烂熟了。欧陆的直流调速器好修是出了名的,软故障概率低,励磁可屏蔽,也不像abb那样陶瓷电阻容易坏。欧陆最爱出问题的可能是开关电源部分,牵涉到主板故障,一般都是电流a/d芯片问题,好端端的有时过流,一般都是那个aln2003的问题。当然,也不能一概而论,我这里只说我修的最多的故障总结。
keb科比,科比是我最喜欢的德国品牌之一。硬件构造不复杂,但步步精华,性能稳定。很多说科比难修的有两点,一是科比的绝缘漆厚,就好像绝缘漆没花钱一样。二是程序容易变动且复杂,我们平常看到的说明书,只有cp.xx参数,而人家是精于心易于型,你不小心把科比参数搞乱了,接近四千条的参数会把人搞疯的,用的复杂点的话,就几个组别切换都够你喝一壶了。我维修一般先把参数拷贝出来,这样修好自己想怎么试就怎么试,完了吧参数搞回去,成功率90%+肯定是有的。就硬件来说,科比的电源故障比例多一些。
库卡传说被美的收购了,由衷的高兴一下。库卡r616系列的机械人硬件(电器)设备我还是修的有点心得的,至少几十台有了。库卡的电源管理器算是一个执行交汇中心,很多数字端口都是通过这个玩意汇总的。修这个电源管理器主要是没法测试,一切故障点只能根据手操器提示信息来进行推敲。不联机的时候可以分两个部分单独上电,但无通讯cpu是拒绝工作的。这个设备的电阻电容是个问题,让人恼火的是,故障电阻每次都是坏得“面不改色”,故障修起来知易行难。
库卡伺服器,要说一点题外话,就是修库卡还要了解一下lenze(伦茨)这个品牌。库卡的硬件是伦茨专供的,所以有的经验可以借鉴。库卡的这个伺服市场上一二万的价格我还是觉得高了点,但正因为这样,我也就修理很多。库卡的ksd1-xx是有讲究的,比如ksd1-08和ksd1-32互换,就会出现告警,但不影响使用。这个伺服器也是通讯控制的,工作的时候只相当于一个通讯的执行节点。这个伺服一般母线检测容易出故障,出故障后一般整机跳脱,但不报故障。
……未完,待续
[此贴子已经被作者于2017/9/14 10:10:17编辑过]