您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:10个,阅读:1194 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于测温仪表问题

1505
ku2331
文章数:77
年度积分:56
历史总积分:1505
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2017/7/21 19:18:42
#0楼
几个仪表同时给电,仪表的数值会逐渐由小变大(时间几十秒),然后稳定在一定的数值,是什么原因会出现这现象?电子原件老化?
此帖发自手机工控论坛
1505
ku2331
文章数:77
年度积分:56
历史总积分:1505
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2017/7/22 7:17:11
#1楼
没人回答自己顶
此帖发自手机工控论坛
24928
dlr
文章数:4451
年度积分:414
历史总积分:24928
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/23 17:04:43
#2楼
不知用的是什么测温元件?能否把问题再说详细点?温度的测温元件有一定响应时间属于正常现象,保护套管选择不当或安装不当会加大响应时间。如果是单台仪表出现这现象,可以送标准信号,观察来确定是显示仪表的问题,还是测温元件的问题。而楼主的是多台仪表同时有一样的现象,可先检查公共部份,如供电、信号接线等。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/23 19:05:34
#3楼
仪表是不是都要有一个上电初始化的功能呢?还是说以前没这事,现在发生的?
10984
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:324
历史总积分:10984
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/24 15:13:25
#4楼
检测仪表内部电压是否不稳。
1505
ku2331
文章数:77
年度积分:56
历史总积分:1505
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2017/7/24 15:59:09
#5楼
没人认为是电子元件老化会影响数值的稳定性吗?
此帖发自手机工控论坛
6462
zq3076
文章数:2261
年度积分:163
历史总积分:6462
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2017/7/25 13:17:38
#6楼
我感觉一定值之后长期正常运行的话基本就没有问题,后期如果有温差较大可能仪表问题!跟电压可能没有多大关系,仪表有的也是宽电压!
24928
dlr
文章数:4451
年度积分:414
历史总积分:24928
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/25 16:15:28
#7楼
以下是引用ku23312017/7/24 15:59:09的发言:
没人认为是电子元件老化会影响数值的稳定性吗?
“电子元件老化会影响数值的稳定性”这是可能的,但你说的是几台仪表同时出现同一故障,几台仪表由于同一原因引发的故障是不多见的。
1505
ku2331
文章数:77
年度积分:56
历史总积分:1505
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2017/7/28 15:22:51
#8楼
以下是引用dlr2017/7/25 16:15:28的发言:
发表于:2017/7/28 17:24:58
#9楼
回复 #8楼 ku2331
最有效的检查方法就是送标准信号校准仪表来确定问题所在。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报