哪位大神给说一下欧姆龙plc  cpm1a  输入点能不能直接输入模拟电压或模拟电流信号
此帖发自手机工控论坛
18635
fsjnzhouyan
文章数:4891
年度积分:937
历史总积分:18635
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/7/13 17:09:47
#1楼
不能,要用模拟量输入输出单元(如:CPM1A-MAD01等)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
85245
ZCMY 版主
文章数:47390
年度积分:1304
历史总积分:85245
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/13 18:16:22
#2楼
呵呵;看来一点还没入门;
数字量与模拟量是不一样的;
648
bbczcb
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2016/3/28
发站内信
发表于:2017/7/13 21:05:58
#3楼
CPM1A型号有点老了.
11405
346953791
文章数:2890
年度积分:872
历史总积分:11405
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2017/7/13 21:56:55
#4楼
这个型号的确实老了,我还有两个这样的机子呢,去年没事的时候测试过用MCGS屏和这个机子通讯控制并且还成功了。。
37899
知道一点
文章数:22468
年度积分:2318
历史总积分:37899
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/7/14 6:22:22
#5楼
如果没有直接二字就可以
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/14 7:24:38
#6楼
直接接入,PLC也只是按照开关量特性出来罢了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2017/7/14 9:28:54
#7楼
这个型号我用的多。
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/7/14 10:24:04
#8楼
模拟量模块 AD041等等
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
85245
ZCMY 版主
文章数:47390
年度积分:1304
历史总积分:85245
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/14 10:50:33
#9楼
CPM1A没有自带A/D的型号,用模拟量输入的话需要加CPM1A-MAD01/CPM1A-MAD02/CPM1A-AD041等模块扩展;