2776
yuhang2011
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2776
注册时间:2011/9/22
发站内信
发表于:2017/7/12 16:14:46
#20楼
应该是漏电
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/7/13 8:20:14
#21楼
电线搭地
2867
Mr_刘
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:2867
注册时间:2014/7/25
发站内信
发表于:2017/7/13 17:14:08
#22楼
前两天刚看到,应该是漏电,跨步电压......
4228
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:4228
注册时间:2015/11/19
发站内信
发表于:2017/7/13 19:04:00
#23楼
漏电现象
20443
hpqian
文章数:4227
年度积分:488
历史总积分:20443
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2017/7/13 22:51:59
#24楼
没有看明白,希望高手能给解释一下!
一切都在努力中!!
3485
流云轩主
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3485
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2017/7/15 6:59:27
#25楼
跨步电压触电!

电压等级应该是400v以下的。视频中第一个可能发现电线落地,往回跑,地面潮湿,基本上构成等电位,所以没有倒地,但是扶到柱子上后,柱子应该构成良好接地,造成脚和手之间,产生了较大的电压,导致触电倒地。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
22552
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:120
历史总积分:22552
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/7/16 22:00:35
#26楼
没有火花,看似低压触电,两只脚走过去由于间距太小没有形成回路,手着地或触碰墙体以后由手流过身体从脚出去那就形成回路,于是触电了,这也相当于跨步电压触电 。
思想决定高度
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/18 0:07:30
#27楼
这个电不是那么好玩滴
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言