您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:16个,阅读:2380 [上一页] [1] [2] [下一页]
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/6 8:01:49
#10楼
如果传感器是二线的话从24V+接传感器+端;传感器-端接AD:V+/I+;AD:VI-接24V-
657
心碎了
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2017/6/26
发站内信
发表于:2017/7/6 8:33:25
#11楼
回复 #8楼 坏坏的坏东西
你看看那个程序,一上电就是这样了数字量一开始就这么多
657
心碎了
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2017/6/26
发站内信
发表于:2017/7/6 8:44:01
#12楼
回复 #10楼 xlian
师傅你能看看我的那个图接的对吗?我的传感器一共三条线,红色线:供电正,黄色线:信号正,绿色线:公共地线
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/7/6 10:08:28
#13楼
BMOV U0/G0 D0 K4错了
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/7/6 10:12:54
#14楼
应该改为:BMOV U0/G10 D0 K4
657
心碎了
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2017/6/26
发站内信
发表于:2017/7/6 11:15:46
#15楼
回复 #14楼 gzlsj
哦...我自己打错了,我再试试..
657
心碎了
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2017/6/26
发站内信
发表于:2017/7/6 11:41:24
#16楼
回复 #14楼 gzlsj
师傅,刚改回来了,也不行

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003