您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:27个,阅读:9579 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
607
心碎了
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2017/6/26
发站内信
发表于:2017/6/30 9:41:46
#0楼
怎么用一个触摸屏显示多个plc的数据??
735
lxlncr666
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:735
注册时间:2017/6/3
发站内信
发表于:2017/6/30 9:56:18
#1楼
没有选型么
要是我遇到这样的问题,会将屏和plc用485总线连接,屏做主站,plc都是从站,屏通过不同的站号读取对应plc的数据
以前用台达这么搞过
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/30 10:00:01
#2楼
你要连几个PLC,目前三菱最简单的GS触摸屏支持直接连接两个PLC的功能,在软件新建工程的向导中选择连接一个PLC后,可以点击追加后再连接一个触摸屏
如果是高性能的屏,还可以在屏后面扩展通讯板,连接多个PLC。
屏选择多通道连接后,在画面中做数值显示时,这个元件的属性中既有数据地址的设置,也有PLC通道的设置。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14433
卢学斌
文章数:5277
年度积分:240
历史总积分:14433
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/30 10:31:40
#3楼
数据更新速度不快用485加站好区分PLC地址,然后触摸屏显示就行。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/30 10:58:26
#4楼
用485模块,通过站号来区分
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/30 11:00:28
#5楼
呵呵;
先PLC及屏的详细型号定下来;
方法要不就屏支持多台PLC直接连,每台都直接连PLC上;
要不就几台PLC通讯,屏只连一台PLC上;
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/6/30 11:55:33
#6楼
用过维纶的触摸屏自带3个串口,我分别用其中的两个连接了2台西门子S7 200 使用 完全没有问题
5527
aicaiming
文章数:172
年度积分:79
历史总积分:5527
注册时间:2014/4/7
发站内信
发表于:2017/6/30 12:44:53
#7楼
以太网十台都行
此帖发自手机工控论坛
20513
fireray
文章数:3648
年度积分:1206
历史总积分:20513
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/6/30 14:22:14
#8楼
用以太网再加个交换机,当然plc自带网口的最好。
此帖发自手机工控论坛
607
心碎了
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2017/6/26
发站内信
发表于:2017/6/30 15:07:35
#9楼
谢谢师傅们的指教!