发表于:2017/6/22 15:27:18
#0楼
一台车,升温结束开始出炉,变频器显示电流90A ,30KW 电机 然后报警电流限幅 MM440 变频器。由于此电机带抱闸,冒着高温检查抱闸动作正常。再次试车还是电流高。
现场很多人,能帮上忙的没有几个。最后找到原因是台车有一面变形,剐蹭炉体,造成机械犯卡
所以,有时候变频器电流高,我们应该多关注现场。
处理后电流才40A 45HZ
现场很多人,能帮上忙的没有几个。最后找到原因是台车有一面变形,剐蹭炉体,造成机械犯卡
所以,有时候变频器电流高,我们应该多关注现场。
处理后电流才40A 45HZ