要求原点可随时定义在任何点
9089
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:74
历史总积分:9089
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/6/7 15:47:09
#1楼
这个有难度吧,我理解的原点就是一个固定的点一个,参考基准。就比如说这个楼有多高多高,都是以水平面为基准一个道理,怎么还能随意动呢?
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
7337
7583124
文章数:497
年度积分:851
历史总积分:7337
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2017/6/7 16:33:31
#2楼
那你的近点狗怎么定义
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/6/7 17:01:21
#3楼
以原点为参考点定义,是否可以。
此帖发自手机工控论坛
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/7 23:40:54
#4楼
FX3U回原点对应两个指令,ZRN或是DSZR,这两指令都和近点狗位置有关系。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1361
e.qxy
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1361
注册时间:2009/12/14
发站内信
发表于:2017/6/8 11:28:33
#5楼
ZRN是回远点指令的回原点方向是固定的要么向工作台左边寻找要么在工作台右边寻找,寻找方向是固定的,所以原点在所在位置方向与回原点反方向相反的话当然就寻不到原点。DSZR是带DOG搜索功能的回原点指令回原点方向不固定左右来回寻找所以不管原点在工作台的左边还是右边都能找到原点。希望有所帮助。
1361
e.qxy
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1361
注册时间:2009/12/14
发站内信
发表于:2017/6/8 11:38:17
#6楼
回复 #4楼 fumz78
假设滑台前端碰到近点信号此时近点信号为on滑胎减速继续移动当滑台末端走过近点信号时近点信号为off,当PLC接收到近点信号变为off时(也就是近点信号下降沿信号)时PLC开始检测编码器Z相脉冲(编码器每转一周发一个Z相脉冲)当PLC检测到第一个Z相脉冲时伺服停止工作台停止回原点结束
1361
e.qxy
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1361
注册时间:2009/12/14
发站内信
发表于:2017/6/8 11:41:30
#7楼
回复 #4楼 fumz78
其实并没有太多卵用关系,不管用那一条回原点指令经过近点信号时都是一样的
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2017/6/9 11:32:42
#8楼
回复 #5楼 e.qxy
表达的很明白。
381
AlanZhang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:381
注册时间:2017/6/5
发站内信
发表于:2017/6/10 11:57:40
#9楼
回复 #1楼 zhyi0214
用绝对指令 围绕原点去写就行了 才会的