您现在所在的是:

人机界面

回帖:19个,阅读:5822 [上一页] [1] [2] [下一页]
1166
srj123
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2017/5/19 14:01:53
#0楼
s7-200可以读双精度浮点数吗?
此帖发自手机工控论坛
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/5/19 14:22:06
#1楼
以下是引用srj1232017/5/19 14:01:53的发言:
s7-200可以读双精度浮点数吗?

正因为200不支持所以西门子才推出1200系列,并增加了LREAL这个8字节的浮点数呀。

HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1166
srj123
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2015/5/10
发站内信
发表于:2017/5/19 14:36:51
#2楼
楼上你好,难道没办法了吗?只有换1200了?
此帖发自手机工控论坛
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/5/19 15:07:57
#3楼
以下是引用srj1232017/5/19 14:36:51的发言:
楼上你好,难道没办法了吗?只有换1200了?

或许你可以以量来博取西门子继续提升200品质,比如和西门子签个合作协议。

HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
418
jose0929520
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:418
注册时间:2017/5/19
发站内信
发表于:2017/5/19 16:50:56
#4楼
什么应用需要那么高的精度?
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/5/19 17:06:33
#5楼
都要停产了 不可能再改进了。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/20 1:51:35
#6楼
以下是引用srj1232017/5/19 14:01:53的发言:
s7-200可以读双精度浮点数吗?
200的是32位浮点数哦!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/5/20 7:09:09
#7楼
以下是引用guanyumou2017/5/20 1:51:35的发言:
以下是引用srj1232017/5/19 14:01:53的发言:
s7-200可以读双精度浮点数吗?
200的是32位浮点数哦!

虽然上面fuji已经明确回答了,虽然觉得单精度,双精度浮点数版主都搞不清区别,但是跟着版主混积分总是没错的。

32位浮点数是单精度浮点数哦。
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/20 13:58:53
#8楼
以下是引用cvlsam2017/5/20 7:09:09的发言:
你说什么就是什么吧!呵呵!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
13947
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:84
历史总积分:13947
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2017/5/20 14:15:16
#9楼
双精度浮点数需要64位8个字节