您现在所在的是:

永宏FATEK

回帖:10个,阅读:1213 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

小白请教个问题

999
mengzh66
文章数:55
年度积分:59
历史总积分:999
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2017/4/27 15:14:44
#0楼
永宏的B1Z-32M-AC输出点可以直接接电磁阀吗?电磁阀是DSG-03-2B2-AC220V,
12060
limassol
文章数:748
年度积分:930
历史总积分:12060
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/4/27 15:19:53
#1楼
接个中继再带电磁阀
28401
秀空
文章数:13413
年度积分:1227
历史总积分:28401
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/4/27 15:54:27
#2楼
感觉通过中间继电器安全一些。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/27 15:56:30
#3楼
不可以!
加继电器吧!
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/4/27 16:19:14
#4楼
呵呵;继电器的直接带是可以,但如果烧了只能修PLC;
所以还是加外部继电器再带比较好;
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/28 8:20:00
#5楼
回复 #4楼 ZCMY
你在回答问题的时候能不能把前面的“呵呵”去掉?这个“呵呵”给人的感觉就跟嘲笑人一样。
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2017/4/28 8:57:20
#6楼
个人建议还是加中间继电器。因为之前的经验和维修的过程总结来看,不加中继的PLC坏得可能性比较大
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
10239
twtynijj
文章数:2603
年度积分:810
历史总积分:10239
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/28 13:27:27
#7楼
可以是可以 但不建意这样用 这样用输出点很快坏掉。中间用小继电器中转一下。
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/28 16:16:17
#8楼
回复 #5楼 卢学斌
也许他感觉这样逼格高一些,像是老神仙赐教一样,威望和实力都蕴含在呵呵两个字里,让新手觉得有大神buff,老师傅光环,人定胜天。
14981
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:928
历史总积分:14981
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2017/4/28 20:19:25
#9楼
一般都接中间继电器来输出,PLC坏了修起来麻烦