您现在所在的是:

机电一体化

回帖:24个,阅读:4131 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1377
cptank
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1377
注册时间:2003/3/10
发站内信
发表于:2017/4/3 16:23:08
#0楼
有一台机器用液压换向电磁阀控制摆臂左右往复摆动,我设计了如下电路图,KM1用的是1801,液压电磁阀是24V的,电流也很小,而实际使用中发现接触器的常闭触点老是烧坏,换过德力西,正泰,施耐德,都是这样。因为这些接触器的常闭是辅助触头,都不是银触点。
附件 20170403160320.jpg
[此贴子已经被jint于2017/4/7 9:35:46编辑过]
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/4/3 16:48:56
#1楼
不能换着两个接触器线圈切换,这样一个接触器
此帖发自手机工控论坛
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/4/3 17:03:36
#2楼
并一个二极管吧,会好一点。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/4/3 17:38:35
#3楼
对!直流电磁阀的线圈是电感负载,电流不大,电电感负载有反电势。电磁阀两端要有反向续流二极管。这是必要的。
我是你的朋友
21075
hwl123
文章数:5845
年度积分:56
历史总积分:21075
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2017/4/3 21:35:19
#4楼
1801只有一个辅助触点,其余三个常开是主触点,所以常闭触点容易坏,你可以参考楼上提议,在负载两端并接续流二极管。
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/4/3 21:43:41
#5楼
现在没有银触点了
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/4/3 22:26:19
#6楼
24v对触点要求高!加需流二极管如果效果不理想可以加220v中间继电器!
学习永不停止!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/3 22:59:44
#7楼
触点损坏的情况不知如何;
以往倒是见过银触点的,后来的不了解。
此帖发自手机工控论坛
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/4/4 8:50:25
#8楼
银触点的现在好像是没见到了!
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/4 16:44:53
#9楼
线圈加反向续流二极管。