炉门升降,操作工遥控操作反应没有下降,由于没有图纸,怀疑限位问题,拔动限位,能看到输入模块有灯亮,也不知道哪个接触器是炉门控制的。由于现场有操作箱,打开检查炉门按钮线号是103.,赶紧到plc检查,短接24伏整和103.,炉门下降动作了。

所以是电气柜到操作箱的线断了,检查发现电气柜下方的端子排线掉了,接上后,遥控和操作箱都能用了。
没有图纸,而且设备还没交接就让我们修,真心不好处理。
如果有图纸,5分钟搞定。
此帖发自手机工控论坛
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/4/2 8:19:28
#1楼
像这种最好是自己理一下线为下次维修做准备。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/2 8:47:46
#2楼
没图纸就要对设备比较熟悉。
有问题可加
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/4/2 9:20:41
#3楼
维修思路很清晰。
抽空把各输入、输出、执行继电器根据动作功能做好标识,以后维修会事半功倍的。
三人行  必有我师
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/4/2 9:26:08
#4楼
不要想着什么都是有图纸的
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
38057
知道一点
文章数:22550
年度积分:2476
历史总积分:38057
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/4/2 9:32:45
#5楼
没有交接的设备就开始使用不合适吧
如果是在用设备,公司没有完善的管理制度
没有图纸5分钟解决-牛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/4/2 9:37:17
#6楼
没有图纸就要对设备很熟。
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2017/4/2 9:39:37
#7楼
趁着故障,自己整理一下。
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/4/2 9:54:07
#8楼
没有图纸只能靠经验了呀。
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/4/2 10:49:16
#9楼
没有图纸的确不好查,只能跟线了。