* 帖子主题:

FX3U能不能暂停?

799
春秋战国
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:799
注册时间:2017/3/23
发站内信
发表于:2017/3/23 18:57:40
#0楼
机器要求有个暂停按钮,按下后,暂停所有工作,但不是复位,再按启动按钮,要求可以接着之前的动作继续工作。
请问有没有这样的指令?或者用什么方法做到这样?
11791
逍遥的久鸣
文章数:4434
年度积分:1025
历史总积分:11791
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/23 19:37:02
#1楼
有啊 方法一 如果你是用顺序步进的编程方法的话,就用M8040 ,M8040作用是禁止状态转移,按下暂停,输出M8040,机器全部暂停,按启动断开M8040,机器正常运行。
 方法二  如果你不是用这种方法的话,再程序动作的下一步串联暂停按钮,也是可以实现暂停的!
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/3/23 20:51:21
#2楼
完全可以自己编写
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/23 20:56:06
#3楼
我会选择
一楼的方法一
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/23 21:36:04
#4楼
步进很方便实现
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/23 22:40:33
#5楼
这是PLC编程的基础,至少在3本书上看到过这种功能的介绍和实现方法
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/23 22:45:41
#6楼
但是也不要太迷恋什么STL指令之类的。这些指令用来教学是比较不错,用在实际中要流程简单还能对付,流程复杂你就玩进去了。
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/3/23 22:48:52
#7楼
Sfc比较好,
此帖发自论坛手机版
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/24 8:09:21
#8楼
是用主控指令试试。