您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:1506 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

外单位施工配电柜

27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/2 12:44:20
#0楼
厂区一个外单位说送电接触器坏了,领导让找一个给他们,我送去了,看了他们的柜子,大吃一惊。那个电工说,这样使用很长时间了。
附件 IMG_20170301_182652.jpg



附件 IMG_20170301_182701.jpg



附件 IMG_20170301_182707.jpg



附件 IMG_20170301_182714.jpg
此帖发自手机工控论坛
1143
haoren8881
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2009/8/5
发站内信
发表于:2017/3/2 12:49:03
#1楼
还是拿去报废厂吧。自己的命自己珍惜。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/2 12:53:35
#2楼
这是外单位的柜子,我给送接触器来了。人家说总这样使,就是今天发现主接触器护罩没了
此帖发自手机工控论坛
20956
jinqiaoma
文章数:5454
年度积分:50
历史总积分:20956
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/2 13:06:08
#3楼
送电接触器,可能从来没切断过电流,当刀闸用了,所以没出事。
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/3/2 13:10:44
#4楼
好可怕啊。
24624
mjinbao
文章数:13933
年度积分:50
历史总积分:24624
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/2 13:14:12
#5楼
2楼已经说明,接触器灭弧罩,之前是有的。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/3/2 13:15:52
#6楼
工地上的柜子,维护的都很不到位
21941
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21941
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/2 13:37:50
#7楼
小厂这情况很普遍
自学成才!
15376
deweg
文章数:2067
年度积分:103
历史总积分:15376
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/3/2 14:04:31
#8楼
这个设备电气就没有维护过。
29630
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:243
历史总积分:29630
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/2 14:29:39
#9楼
年份有点久了啊