楼主真细致,确实有这种接线柱松动的现象。
不走寻常路。
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/2/20 10:33:09
#21楼
有楼主这样的员工,企业及部门省心不少,一般也就检查及紧固下。
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/2/20 10:33:28
#22楼
赞楼主!平日里肯定是一个负责任有担当的人。
我一直有个习惯,就是新购进的配电柜控制柜等都会把所有主回路控制回路接线螺丝全部检查紧固一遍。
三人行  必有我师
2373
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2373
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2017/2/20 10:33:46
#23楼
确实,有时候不能太相信厂家的人
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/2/20 10:54:14
#24楼
以下是引用电工班长2017/2/20 10:33:28的发言:
赞楼主!平日里肯定是一个负责任有担当的人。
我一直有个习惯,就是新购进的配电柜控制柜等都会把所有主回路控制回路接线螺丝全部检查紧固一遍。
我每年会做一遍。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/20 11:16:31
#25楼
对采购元器件进行检验。这是必须要做的。我曾经遇到过电机铭牌数据与实物不符的事,问制造商,告我这个有可能。无语了。
我是你的朋友
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/2/20 11:22:11
#26楼
回复 #20楼 877476825
所谓吃一亏长一智,曾经一包装上标380线圈的接触器,装上使用后才发现是220的,从此换交流接触器前必先看线圈电压。
此帖发自论坛手机版
2810
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2810
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2017/2/20 11:23:34
#27楼
供应商也够无语的,一个螺母也让补发表情
606
15921813781
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2017/2/20
发站内信
发表于:2017/2/20 11:48:27
#28楼
这样做老板会讲效率低吗
此帖发自手机工控论坛
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/20 12:27:15
#29楼
这项工作太重要了,不然运行起来麻烦不断