您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1058 [上一页] [1] [2] [下一页]
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/1/9 16:51:24
#0楼
一个控制刹车线圈的10a固体继电器坏了,用普通10a继电器代换,断开瞬间那个电弧拉的真长,估计不会耐用,但愿能顶到原件回来。
此帖发自论坛手机版
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/9 16:58:34
#1楼
固态继电器市场上很多,很容易买的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/9 18:06:54
#2楼
应该是你没有加消弧压敏电阻(或者尖峰吸收双向二极管)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/1/9 19:24:31
#3楼
10A的固态很好买的吧
此帖发自论坛手机版
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/9 19:43:56
#4楼
不是自己直接采购就得等等等了。
直流的要相应处理下。
有问题可加
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/9 19:57:55
#5楼
这个很好买啊,用不着代换
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/1/9 20:41:01
#6楼
是直流输入,直流输出型的,很少用到。
此帖发自论坛手机版
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2017/1/9 20:57:39
#7楼
临时顶替,可以,长期就算了
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
20510
fireray
文章数:3648
年度积分:1203
历史总积分:20510
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/1/9 21:11:04
#8楼
换一个触点容量是20a的可能会好些。
此帖发自手机工控论坛
7814
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2017/1/9 21:15:28
#9楼
替代会有点问题的,寿命短啊!