7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/12/30 16:18:47
#0楼
附件 截图00.jpg

三菱FX3U的PLC三个轴的脉冲完成标志都是M8029,有没有好的方法区分一下,这样不会误动作

6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/12/30 16:31:55
#1楼
一般我都是用比较法    比如设定1000    脉冲D8340当前与1000比较   相同就输出
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/12/30 16:42:00
#2楼
这方法不错
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/30 16:42:43
#3楼
还有单独的定位指令驱动中那标志,是对应单独轴的可以用。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19162
1053370790
文章数:4394
年度积分:1225
历史总积分:19162
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/12/30 16:45:25
#4楼
M8340 M8350就是区别呀。用D= D8340 DXXX也是可以的呀。
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/12/30 16:57:54
#5楼
如果是回原点呢
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/30 16:59:14
#6楼
我都是 M8029和M8340/8350/8360配合使用
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/12/30 17:46:41
#7楼
上次也是遇到一个PLC脉冲输出结束可是M8029没输出,一直没找到原因,后换了个PLC就好啦,当时还没想过用别的方法解决,现在知道了
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/31 5:24:55
#8楼
看来可灵活掌握使用的方法,达到确定性的目的。
此帖发自手机工控论坛
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/12/31 8:35:54
#9楼
昨天调试也遇到这个问题了
开始习惯用8029
后来改成8340就好了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005