您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:858 [上一页] [1] [2] [下一页]
627
妖精2004
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2016/3/23
发站内信
发表于:2016/12/13 18:09:09
#0楼
附件 P61213-155146.jpg



这个当按下启动按钮第2次时q0.0是带电的,c0复位,那么在程序的最后一行会不会出现当c0复位时q0.0仍带电自锁?
此帖发自手机工控论坛
18127
pan_xiansheng
文章数:2376
年度积分:621
历史总积分:18127
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/12/13 18:40:00
#1楼
替你转一下。

附件 kk3.jpg
14992
deweg
文章数:2051
年度积分:442
历史总积分:14992
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2016/12/13 19:07:58
#2楼
C0复位的同一个周期内C0常闭变常开。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/13 21:31:03
#3楼
应当是C0复位时,(需)Q0.0已经是断开的了。
39363
知道一点
文章数:23159
年度积分:1055
历史总积分:39363
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/12/13 22:05:14
#4楼
不会
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2016/12/14 8:04:38
#5楼
不会
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/14 9:05:04
#6楼
驱动C时错误的;驱动C单独一个网络;将CU连接到M0.0常开触点上就可以了
2879
guyou001
文章数:199
年度积分:106
历史总积分:2879
注册时间:2010/4/9
发站内信
发表于:2016/12/14 9:55:55
#7楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
好人呀,
而立之年已过,难道还不知道努力么?
2076
huzhihua705
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:2076
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2016/12/14 10:29:10
#8楼
方法没问题的,不过CTU要单独用一个网络
2860
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2860
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2016/12/14 17:36:54
#9楼
之前看到有个论坛前辈,用比较指令,觉得很不错