请教一下,怎样在PLC中将整数9变成0.9,然后保存到一个变量里?小弟是初学,谢谢!
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/12/4 10:26:06
#1楼
以下是引用luoqice2016/12/4 10:22:50的发言:
请教一下,怎样在PLC中将整数9变成0.9,然后保存到一个变量里?小弟是初学,谢谢!

首先,将整数转换为长整数DINT类型,然后将长整数转换为浮点数,最后做浮点数除法。

Good Luck~
2810
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2810
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2016/12/4 10:35:30
#2楼
200smart,可以整数-双整数-浮点数-除法运算
653
luoqice
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2016/11/29
发站内信
发表于:2016/12/4 10:37:26
#3楼
回复 #1楼 cvlsam
好!谢谢!
653
luoqice
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2016/11/29
发站内信
发表于:2016/12/4 10:38:15
#4楼
回复 #2楼 302512119
表情
2810
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2810
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2016/12/4 10:51:27
#5楼
回复 #4楼 luoqice
也是小白在学200smart,共同交流
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/4 14:57:06
#6楼
ITD\DTR两条指命
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/12/5 8:30:54
#7楼
以下是引用xlian2016/12/4 14:57:06的发言:
ITD\DTR两条指命

你知道1楼回答为什么不用这两条指令吗?是1楼的不会吗?人家200系列的你回答这两条指令有什么意义!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/5 8:52:53
#8楼
ITD 16位数转32位数
DTR  32位数转浮点数
楼上的这是指令助记符、在STL指令表中看看吧(S7—200)语句表
3614
koofly
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:3614
注册时间:2013/8/1
发站内信
发表于:2016/12/5 9:31:52
#9楼
就这样