一天客户晚上打来电话,说钢化玻璃生产线110KW风机变频器【富士】,送电面板显示处于自检状态不归零,断电再次上电,面板有时能显示正常,启动后变频器升速困难,到5HZ不升。根据此现象建议检查变频器主回路接触器是否吸合,输入电源是否缺相。用户说已回家,明天上班后检查,白天上班检查发现接触器不吸,没检查电源就送修。因急用拿一台其他品牌变频器回去先使者。检查富士变频器,送电变频器内部接触器吸合正常,启动后测量三相输出正常,接上电机,电机运行正常。不长时间客户打电话来,说电源断路器拆开后发现,有一相触点有打火痕迹,发黑,氧化严重。此是变频器发生故障的主要原因
建议维修变频器,要养成一个好习惯,一定要先检查变频器外围故障,先查电源,再查变频器输出到电机的问题,负载是否正常,最后再查变频器。
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/11/27 20:12:46
#1楼
感谢楼主分享经验
此帖发自手机工控论坛
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/28 8:46:03
#2楼
好经验。
雷电
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/11/28 8:47:40
#3楼
感谢楼主.分享经验.
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/28 12:34:17
#4楼
没注意时,外部的故障可能更难查。
此帖发自论坛手机版
2331
矛头小子
文章数:361
年度积分:50
历史总积分:2331
注册时间:2009/7/25
发站内信
发表于:2016/11/30 16:20:10
#5楼
申请加精
24195
mengx9806
文章数:11139
年度积分:518
历史总积分:24195
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2016/11/30 16:26:02
#6楼
还好有备用的,话说这个110KW的换起来也好费事的吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
27645
goldage
文章数:15536
年度积分:937
历史总积分:27645
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/11/30 21:20:41
#7楼
土豪啊,110千瓦都有备用
6123
904970507
文章数:1853
年度积分:53
历史总积分:6123
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/12/1 11:26:26
#8楼
以下是引用goldage2016/11/30 21:20:41的发言:
土豪啊,110千瓦都有备用
应该是楼主土豪,能提供110KW的变频给客户应急,这是实力啊。