您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:10292 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1271
yjr147
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1271
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/7/2 17:27:00
#10楼
看看你电网的容量,足够大当然可以
1015
瘦猪
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2005/7/4
发站内信
发表于:2005/7/4 16:45:00
#11楼
最好是降压,有规定:超过7KW还是4KW建议降压启动,无论是对负载还是供电设备都好!就是说:你好!我好!大家好!
1010
guangyuan
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2005/7/4
发站内信
发表于:2005/7/4 21:22:00
#12楼
还是选择降压启动比较好!!
1271
samuelii
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1271
注册时间:2005/6/13
发站内信
发表于:2005/7/5 11:47:00
#13楼
以下是引用瘦猪在2005-7-4 16:45:00的发言:
最好是降压,有规定:超过7KW还是4KW建议降压启动,无论是对负载还是供电设备都好!就是说:你好!我好!大家好!
不知你是哪里的规定?
电机不大于变压器容量20%可直接启动,而不频繁起动的规定为30%。还有不能引起电压降5%。
有降压启动当然好,但也要考虑初投资和运行成本的关系吧。
1015
wzw19791005
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2005/6/29
发站内信
发表于:2005/7/5 12:07:00
#14楼
减少对电网的冲击,保护电机
1117
ssssssssssss
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/7/5 17:26:00
#15楼
8楼说的对:对电网的冲击比较小 ,对电机比较好,对节电有好处。
电子爱好者
954
小鸟不会飞
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2005/7/5 18:08:00
#16楼
只要电网容量足够大(大约8~10倍),我们连110KW的风机也做过直接启动
1244
林晓
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1244
注册时间:2005/7/16
发站内信
发表于:2005/7/18 16:08:00
#17楼
我到朋友工作的一家公司临时帮忙见过一套台湾产的设备,40个十几个千瓦的电机并排的磨床,全部是直接启动,我想应该问题不大吧呵呵,不过延时启动当然有好处了,但是如果是带着大负载力矩直接启动就不太好了,象水泵和风机个人认为没事,请指教
              三人行,必有我师
1018
h50t
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2005/7/18
发站内信
发表于:2005/7/18 23:48:00
#18楼
在负载允许的情况下,降压启动最好.
1419
大自然
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1419
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2005/7/19 9:30:00
#19楼
所使用的电源的容量足够大时。电机直接起动是没有问题的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

156.001