#0楼
接手一台变频器,一上电就跳闸!
用户说明了变频器一上电就跳闸!可是我用万用表检测时并没有发现主回路异常!在公司上电时也一样!就是跳闸!检测没有发现主回路短路!最后怀疑一体化IGBT内部异常,拆下一体化IGBT,才发现新的问题:是直流母线处打火所致!这个打火的地方很难发现,在一体化HGBT和电路板之间!用眼睛是看不到的!这是由于环境造成的打火!也就是一体化IGBT直流母线间由于电路板上潮湿和灰尘,形成了放电通路!电路板被打成一溜小勾并且碳化!所以你在没上电时直流母线的正负及时不能的,当一上电时,500多伏直流高压瞬间打火,也就形成了短路。所以万用表检测不出来!我用断锯条刮干净打火时的碳化,再从电路板母线中间处用钻头打了个大孔,重新焊上IGBT,变频器故障恢复了。感谢大家的分享!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/11/14 15:19:39
#1楼
环境的粉尘和雾霾,导致电子设备爬电打火,这种情况很多。变频器也需要防护的。就像我们带PM2.5的口罩一样,人需要防护,设备亦如此。嘻嘻
我是你的朋友
28811
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:702
历史总积分:28811
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/14 16:43:18
#2楼
是感谢楼主的分享啊
18372
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:358
历史总积分:18372
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/11/14 16:54:17
#3楼
大故障,小毛病
楼主真细心表情
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/14 17:24:21
#4楼
感谢楼主分享经验。
雷电
2784
牧武
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2784
注册时间:2015/7/24
发站内信
发表于:2016/11/14 20:06:07
#5楼
感谢楼主分享!这种情况很多的,有时候不拆故障就是发现不了呢!
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2016/11/14 20:29:56
#6楼
我也遇到过几次,呵呵
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/14 20:34:57
#7楼
这种故障是比较难搞的
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/11/15 8:26:45
#8楼
就怕软故障 时不时的出现的那种最难搞
6891
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6891
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2016/11/15 8:40:43
#9楼
楼主是高人。