i100A新机台,接在63A三极空气开关下,钳形表测量工作电流三到十几安培,射出加压时,设定压力2000到2500kg/cm2,此时电流最大。试模时,压力低不跳,压力升高老是跳,机台自带总开关不跳,配电箱上的63A跳,钳形表测量工作电流三到十几安培,开关没有发热现象。怀疑是开关问题,和旁边的63A对调,还是跳。决定换100A的,遂后正常。按理说,63的不小了,其余液压机台没一点问题,而且伺服电机比较省电,峰值电流也就在十几安,所以不明白为什么会跳,难道瞬间电流因为有谐波问题,钳形电流表测不准?值得一提的是,卡测地线电流在8安左右,不测地线电流,直接把表放机台进线处,居然漏电电流也有显示,也在8安左右。要不是这样,还以为是加压伺服漏电呢,郁闷。技术员说,这是高速机,其他液压机台做不出来那样的产品
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/22 20:17:17
#1楼
机台自带总开关不跳,是隔离开关吧?
有问题可加
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/22 20:23:10
#2楼
你那个开关的瞬间过电流动作延时有设置吗?
3204
05527833
文章数:364
年度积分:50
历史总积分:3204
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2016/10/22 20:52:09
#3楼
以下是引用wenquan7532016/10/22 20:23:10的发言:
你那个开关的瞬间过电流动作延时有设置吗?
就是普通三极开关,哪里有什么延时,你意思是延时的可以不跳吧?
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
3204
05527833
文章数:364
年度积分:50
历史总积分:3204
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2016/10/22 20:53:31
#4楼
以下是引用zzn67372016/10/22 20:17:17的发言:
机台自带总开关不跳,是隔离开关吧?
不是,是断路器,多大的没注意过,估计大于63
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/22 21:10:32
#5楼
以下是引用055278332016/10/22 20:53:31的发言:
以下是引用zzn67372016/10/22 20:17:17的发言:
机台自带总开关不跳,是隔离开关吧?
不是,是断路器,多大的没注意过,估计大于63
那就弄张照片上来看看开关铭牌。
有问题可加
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/22 21:22:48
#6楼
机台自带开关多大、型号,铭牌功率、电流多大;直接把表放机台进线处,是如何测得漏电电流的。
此帖发自论坛手机版
3204
05527833
文章数:364
年度积分:50
历史总积分:3204
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2016/10/22 22:16:39
#7楼
以下是引用mjinbao2016/10/22 21:22:48的发言:
机台自带开关多大、型号,铭牌功率、电流多大;直接把表放机台进线处,是如何测得漏电电流的。
紧贴进线,钳口紧闭,没有穿过任何导线,有8安电流。不是漏电电流,应该是谐波感应电流
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/22 23:39:22
#8楼
伺服驱动器本身高速调制电流会产生表面功率耗损,也就是传说中的漏电功率
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/23 12:50:32
#9楼
应该说是过流了,电流表应该有干扰测不准。