您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1007 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于晶闸管

836
15163456633
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2016/9/12
发站内信
发表于:2016/10/18 22:39:26
#0楼
市电桥式整流后串接晶闸管,如果晶闸管触发导通了,会在过零时关断吗,桥式整流后还存在过零吗
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/18 23:17:02
#1楼
应当是有电流为0的点(接近于0,适当的时间),就可以关闭。
6904
lllllwh
文章数:629
年度积分:53
历史总积分:6904
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/19 8:32:21
#2楼
以下是引用151634566332016/10/18 22:39:26的发言:
市电桥式整流后串接晶闸管,如果晶闸管触发导通了,会在过零时关断吗,桥式整流后还存在过零吗
整流后是直流,不会有过零的说法,晶闸管关断条件1,阴阳极电压反向,2电流小于晶闸管的维持电流。
19765
pqsh 版主
文章数:7487
年度积分:381
历史总积分:19765
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/19 8:44:31
#3楼
整流后没电容应该有过零。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
22938
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:486
历史总积分:22938
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/10/19 9:23:21
#4楼
同意三楼的说法
此帖发自手机工控论坛
11020
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:360
历史总积分:11020
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/10/19 10:18:40
#5楼
你是设计电路还是分析电路?变频器用到这个电路,延时旁路,启动后不关断。
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/19 12:59:56
#6楼
整流后就是直流应该不会关断。
687
Terry_T
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:687
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2016/10/19 13:20:41
#7楼
晶闸管属于流控期间,所以晶闸管的关短主要看电流的方向,若电压为反向,二大电感给其提供一个大电流,那么晶闸管依然是导通的,只有当电流反向或小于某一个值时,晶闸管关短。
836
15163456633
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2016/9/12
发站内信
发表于:2016/10/19 19:13:38
#8楼
以下是引用shz.wsb2016/10/19 10:18:40的发言:
你是设计电路还是分析电路?变频器用到这个电路,延时旁路,启动后不关断。
我是分析电路,总有这么个疑问,就说出来请教各位老师了。
此帖发自手机工控论坛
836
15163456633
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2016/9/12
发站内信
发表于:2016/10/19 19:18:58
#9楼
怎样做才能让晶闸管导通后不因桥式整流中的过零而关断呢,之后又怎样控制来让其关断呢?小弟先在这谢谢各位老师了